Здравствуйте. В техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 указано, что пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны устанавливаться на высоте 1.35 м. Однако не понятно к чему привязана эта высота – к уровню земли, к уровню пола либо к уровню от какой-либо подставки, площадки, эстакады. Кроме того, указанная цифра 1.35 метров не предполагает какие-либо допуски, например, на осадку фундамента. Вопрос 1: К чему должна быть привязана высота пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода? Вопрос 2: Возможны ли допуски к указанной высоте 1.35 м., например ± 0.1 м.? С уважением, Берик.
- Темиртасов Берик
- Ерікті тақырыбы
- 19.11.2015
- 722
- Өтініш нөмірі 302888
Сәденов Е.С. 27.11.2015, 12:00
В соответстии с пунктом 4.3.17 СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» пожарные краны устанавливаются на высоте1,35 м от уровня пола помещения и размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола. Допустимость погрешности высоты пожарных кранов строительными нормами и правилами не предусмотрена.