- Блогтар
- Сәденов Е.С.
- Өтініш
Сәденов Е.С.
ҚР Ішкі істер министрі
Добрый день у меня такой вопрос, допустимо ли согласно правил пожарной безопасности и СНиП РК. в многоэтажных жилых домах использовать для отопления квартир печи на твердом, жидком топливе, использовать для отопления системы на сжиженном газе и хранить баллоны с ним в квартире. Допустимо ли использовать вентиляцию в качестве дымоходов. Прошу на этот вопрос ответить подробно с указанием нормативных актов, СНиП и правил РК. которые в данном случае были нарушены.
- Арестов Олег
- Руханият және дін
- 16.02.2015
- 568
- Өтініш нөмірі 294744
Сәденов Е.С. 02.03.2015, 12:00
В соответствии с приложением 7 СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и разделом 11.2
СНиП РК 3.02-43-2007 «Жилые здания» допускается устанавливать печное отопление в жилых зданиях высотой не более 2 этажа.
Согласно пункту 8.2.5 МСН 4.03-11-2003 «Газораспределительные системы» разрешается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей. При этом баллоны должны соответствовать своему назначению (области применения), установленной стандартами и другими нормативными документами.
Согласно пункта 414 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года, продукты сгорания от теплогенерирующих аппаратов должны удаляться за пределы зданий и сооружений через специально предназначенные для этих целей дымовые каналы. Запрещается использовать в качестве дымовых каналов воздуховоды системы вентиляции.